请教大家,消防强启柜启动现场设备消防报警主机需要接收到反馈信号么?

小徒弟 | 2025-09-09 19:03
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

雨田 2025-09-10 11:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火规50116,

第4.3.3 条:消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。

本条文解释如下:4.3.3 消火栓泵应将其动作的反馈信号发送至消防联动控制器进行显示。

由此可见,只要消火栓泵动作,就应该将此动作信号反馈至报警主机。在消控室值班过程中,值班人员能够及时了解各设备的运行状况,是十分必要的。

李勤 2025-09-10 11:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

沉默 2025-09-11 10:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以不用,都强启了,肯定是没办法,人在现场启动,正常情况是不会去强启,风险太大

周家斌 2025-09-11 22:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要信号反馈。

芸芸众生 2025-09-12 11:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水泵动作反馈信号