消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防泵房电源柜、巡检柜、控制柜与泵房里面喷淋报警阀在一个房间,配电柜与报警阀之间距离有规范吗?

消防泵房内巡检柜、电源柜、控制柜与泵房内设置的喷淋系统报警阀都在泵房,配电柜与报警阀之间距离有规范吗?空间小配电柜与报警阀挨着,

消防网友31071 | 2021-06-11 08:26
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2021-06-11 12:39  1 赞  0 踩 [回复] 举报

 至少不能影响报警阀的使用。

消防网友31071   回复: 刘丽波2021-06-12 10:44

规范没规定配电柜与给排水设备距离啊,报警阀属于给排水设备

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-09-16 10:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

保证报警阀侧面和正面操作距离,1.2米  0.5 米  ,第二泵控柜ip防水防尘级别满足要求。

关闭

关闭

手机APP下载