露天燃煤堆场的消防水用量依据哪个规范计算?

码头的露天燃煤堆场,消防用水量如何计算?

灭邪斩 | 2025-08-08 16:51
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

沉默 2025-08-08 17:34  1 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾时间按三小时算。

牛丫头消防课堂 2025-08-08 18:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

看看《火力发电厂与变电站设计防火标准 》GB50229-2019