【图】请问下,水池液位怎么标注是正确的?这样标对吗?


请写下您的回答回答

回答 | 共4个

牛丫头消防课堂 2025-08-06 07:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先你需要明白标注液位信息的意义所在,标注最高液位是提醒管理人员到达最高报警液位了,准备停泵,不能再注水,继续注水就会溢流;

标注最低报警液位意思是告诉你该注水了,所以图纸上都会有明显的标识,溢流液位最高,报警液位最低,报警液位最高水位等等,看消防水泵房消防水池的大样图等。

懒得说 2025-08-06 10:38  1 赞  0 踩 [回复] 举报

增加标注正常水位、最低有效水位更好。另外,水位管里可以加个小的深颜色浮球,方便观察

李勤 2025-08-07 14:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你图上只是液位显示,建议在最高水位、最低水位做上标记,方便日常巡视人员确认水位是否正常。

李勤 2025-08-07 14:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你图上只是液位显示,建议在最高水位、最低水位做上标记,方便日常巡视人员确认水位是否正常。