回路点位编码问题

回路编码可以间隔跳号编码吗

消防负责人 | 2025-08-01 17:04
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

懒得说 2025-08-02 10:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

理论上跳号编码可以。但这样会增加回路探测器登记和联动编程的麻烦,没有必要

123321159 2025-08-02 22:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以

消防网友38964 2025-08-03 15:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

实际应用中是可以的,没有强制规定一定要连续编码。

退役火焰蓝 2025-08-03 18:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以预留号段,为什么要跳号呢,不明白目的是干什么?

李勤 2025-08-04 10:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以。举个例子:1-48烟感  49-55空号(可以备用以后加好),然后手报56-60(后边有几个地址备用)


        或者1-48烟感(由于内部改造取消一两个地址10-11为空号)

EHS-DL 2026-04-03 16:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你跟图纸一致你就跳号编码吧。。。设计单位一般在图纸中明确编码规则,施工单位应按顺序逐点设置,监理与验收单位将以此为依据进行核查。