规范冲突以哪个为准?

GB51309-2018第3.2.9(3)的规定与GB50016-2014(2018)第10.3.5(2)的规定不同,但都在用!应遵照哪个好?

鸿垚 | 2025-07-30 14:30
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

牛丫头消防课堂 2025-07-30 14:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

原则上,哪个晚按照那个。

你这个肯定依据GB51309-2018,不仅是早晚,更重要的它们两者不冲突,而是GB51309-2018规定的更具体,区分安装位置、灯具大小,所以肯定是这个专业规范GB51309-2018为主。

李勤 2025-07-30 16:53  1 赞  0 踩 [回复] 举报

首先建规是通用规范,应急照明规范是专业规范,并且专业规范执行日期晚于通用规范,应按照这个专业规范执行。

芸芸众生 2025-08-19 10:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB50016-2014(2018)

10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
    1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;
    2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。

GB51309-2018

3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:
3 保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定:
      1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置;
      2)灯具的设置间距不应大于3m。
规范不冲突呀  你是不是理解错了
3 保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定:
      1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置;
      2)灯具的设置间距不应大于3m。这个是地面连续指示标志吧

sail 2026-08-14 17:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

都要满足,有冲突则从严。