消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

工业建筑柴油发电机房可以设置在屋顶吗?

如果分隔符合要求,别的条件都满足,工业建筑柴油发电机房可以设置在屋顶吗?

我的世界 | 2025-07-28 17:58
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

消防网友68723 2025-07-29 09:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:
    1 宜布置在首层或地下一、二层。
    2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

EHS-DL 2025-07-29 13:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

原则上不允许设置在屋顶‌,但工业建筑屋顶具备独立结构(如局部屋面),且经消防部门专项审批,可能允许设置。主要看消防部门的意见。

小唐12321 2025-07-29 16:55  1 赞  0 踩 [回复] 举报

本人不建议,火灾了不好去屋面启动。自动启动现实中太难了。

牛丫头消防课堂 2025-07-29 23:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范无支撑,不建议这样做,发生火灾如果不能自动投入,人员跑屋面紧急操作不方便;柴油在屋面一旦发生泄漏,会产生流淌火灾,屋面不方便救援。

李勤 2025-07-30 12:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载