消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

共用前室及合用前室的机械加压送风口未设置在前室的顶部或不正对前室入口的墙面时,防烟楼梯间可以采用自然通风系统吗?

请写下您的回答回答

回答 | 共7个

消防监理工程师 2025-07-22 17:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑

潘天坤 2025-07-23 13:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范写的很清楚:当机械加压送风口未设置在前室的顶部或者正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统

消防监理工程师   回复: 潘天坤2025-07-23 15:25

三合一前室,建筑高度不大于54米,已通过会审的图纸,三合一前室设置机械加压送风系统,但是送风口未设置在前室的顶部或者正对前室入口的墙面,楼梯间却是采用自然通风方式。这个图纸是不是有问题呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 消防监理工程师2025-07-23 16:04

图示前室入口是走道往前室的门,如果不符合要求是不对的

还有个问题,共用前室有多个门,设置在墙上会违反规范要求


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-07-23 13:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。


以上建筑以外的,也就是建筑高度不大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度不大于100m的住宅建筑,都可以考虑自然通风。

消防监理工程师 2025-07-23 15:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个是国内某大房开的三合一前室住宅建筑(层数为27层)。

潘天坤   回复: 消防监理工程师2025-07-23 16:25

图有点问题,共用前室有不同方向的门,设置在墙上的话,不管设置在哪面墙都会与其他门相冲突,这种情况设置在前室顶部会比较合理


前室入口是走道往前室的门


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载