公共建筑封闭楼梯间的中的疏散门净宽须大于或等于梯段净宽吗?

公共建筑封闭楼梯间的中的疏散门净宽须大于或等于梯段净宽吗?

云木 | 2025-07-22 16:27
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

李勤 2025-07-22 16:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

经计算疏散门的宽度满足所在防火分区所需的宽度,楼梯段的宽度满足本层及楼上各层最大楼层所需的宽度。

牛丫头消防课堂 2025-07-22 20:18  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范《 建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第5.5.18条文说明有明确说明:

设计应注意门宽与走道、楼梯宽度的匹配。一般,走道的宽度均较宽,因此,当以门宽为计算宽度时,楼梯的宽度不应小于门的宽度;当以楼梯的宽度为计算宽度时,门的宽度不应小于楼梯的宽度。此外,下层的楼梯或门的宽度不应小于上层的宽度;对于地下、半地下,则上层的楼梯或门的宽度不应小于下层的宽度。