气灭控制器在手动状态下被手动控制启动是否应该联动

即手动状态下紧急按钮启动后是不是应该切非,关闭空调,房间开口。

西门子xc720和我说手动状态下做不到。

WL | 2025-07-18 16:14
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

重庆消防 2025-07-18 16:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应与厂家沟通,应该可以的,且规范有明确要求。


WL   回复: 重庆消防2025-07-18 20:20

谢谢,您是官方号吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-07-18 17:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

手动启动包括通过防护区外的紧急按钮(电气手动启动)触发灭火系统,该操作在控制器处于手动状态时同样生效‌。‌规范中也要求‌即便在手动状态,紧急启动信号也必须联动启动防护区的声光警报和关闭设备,这是基于防止气体泄漏的安全设计‌。因而手动启动必须联动执行上述操作,西门子XC720的限制可能源于特定实现问题而非规范要求‌。

WL   回复: EHS-DL2025-07-18 20:22

我引用的也是重庆消防说的条款,但他硬和我说有自动状态的前提条件。谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-07-21 08:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报