《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)中明确规定,本两条自2023年3月1日起废止,那么,合用前室或者剪刀楼梯前室可以与防烟楼梯间共用机械加压送风系统呢?

第 3.1.5.2 条 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。 第 3.1.5.3 条 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)中明确规定,本两条自2023年3月1日起废止,那么,合用前室或者剪刀楼梯前室可以与防烟楼梯间共用机械加压送风系统呢?

请写下您的回答回答

回答 | 共3个

李勤 2025-07-17 14:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能合用,只是废除强制条款,但是还是一般条纹

牛丫头消防课堂 2025-07-18 06:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一定不可能共用,一定明白本条规范的本意,要考虑机械加压送风系统的安全可靠性,一旦1套系统失效,控制影响的范围

消防监理工程师 2025-07-18 08:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

谢谢各位老师的教诲,我一定向老师虚心学习!