老师您好,建规只是简单的描述了如果在防火墙上要开设门、窗,应该设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。但在实际运用中,甲级防火门也有多个等级(耐火时效),那到底该如何正确的选用呢?简单的以等效原则判断是否合理呢?(如防火墙为3小时,那防火门就选用3小时的甲级防火门)

西柚cheng | 2021-06-01 16:32
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

林继青 2021-06-02 21:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

完全隔热1.5小时以上的是甲级防火门,规范没有要求防火墙上的甲级门耐火极限和所在防火墙一样