高层公共建筑月度检查

高层民用建筑消防安全管理规定(应急管理部令第5号)

第三十五条 高层住宅建筑应当每月至少开展一次防火检查,高层公共建筑应当每半个月至少开展一次防火检查,并填写检查记录。
防火检查应当包括下列内容:
(一)安全出口和疏散设施情况;
(二)消防车通道、消防车登高操作场地和消防水源情况;
(三)灭火器材配置及有效情况;
(四)用火、用电、用气和危险品管理制度落实情况;
(五)消防控制室值班和消防设施运行情况;
(六)人员教育培训情况;
(七)重点部位管理情况;
(八)火灾隐患整改以及防范措施的落实等情况。


高层公共建筑消火栓需要半月检查吗,还是仅仅灭火器半月检查?

代码 | 2025-07-11 09:55
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

EHS-DL 2025-07-11 11:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

高层公共建筑的消火栓必须每半月检查‌: 作为防火检查中“灭火器材”和“消防设施”的双重组成部分,需按第三十五条全覆盖检查;检查内容需包含组件完整性、水源有效性及系统功能可靠性。 灭火器作为独立器材,同步执行半月检,二者互不替代。

代码   回复: EHS-DL2025-07-11 15:36

灭火器材我理解为仅仅灭火器哦

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-07-12 00:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

就看检查人员自己的理解。按照字面意思是包含的。

灭火器和灭火器材还是有区别的。

灭火器材种类较多,常见的有灭火器、消火栓系统、自动灭火系统等。因此,在高层住宅建筑和高层公共建筑的防火检查中,消火栓属于灭火器材的检查范畴。

还是看个人理解