沉默 2025-07-04 09:35
0 赞
0 踩 [回复] 举报
不行
2 除可布置设备用房外,避难层不应用于其他用途。设置在避难层内的可燃液体管道、可燃或助燃气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。设备管道区、管道井和设备间与避难区或疏散走道连通时,应设置防火隔间,防火隔间的门应为甲级防火门。
EHS-DL 2025-07-04 11:47
0 赞
0 踩 [回复] 举报
不行。从避难层的面积要求、功能要求等来看,乒乓球室属于休闲娱乐场所,其设置可能会占用避难层宝贵的避难空间,导致在紧急情况下可供人员避难的面积不足,无法满足规范对避难层面积和功能的要求。从安全方面来看,乒乓球室对人员疏散有干扰,同时也会增加火灾风险,故而不建议避难层设置乒乓球室。
追风赶月 2025-07-04 16:40
0 赞
0 踩 [回复] 举报
依据:建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 为了确保应急的功能。第5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。 3 避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/m²计算。4 避难层可兼作设备层。不能设置其他功能