不设置屋顶水箱,泵房内设稳压装置

建筑在满足可不设高位水箱,但应设气压供水设施,其有效水容积应按最不利处4只喷头5分钟用水量确定。给举个例子,怎么算的用水量?气压罐有效容积得做到多大?

NailniJ | 2025-07-03 17:22
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

牛丫头消防课堂 2025-07-03 20:01  1 赞  0 踩 [回复] 举报

湿式系统的话,1个喷头流量1L/S

每分钟用水1L/S*60S=60L;  5分钟用水5*60=300L

4个喷头5分钟用水300*4=1200L;

所以你说的情况,湿式系统气压供水设施至少1200L;


但是干式系统或预作用系统,平时管网无水。火灾时需要水先充满整个管网。所以气压供水设施需要在1200L之外,再增加管道里边儿充满水的量。

NailniJ   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-04 11:31

谢谢;那再请教下,那消火栓气压罐容积常规的150L能满足规范吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默 2025-07-04 09:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看你用什么喷头,末端压力,假如k80喷头,压力0.1情况下一分钟出水80升,具体公式去找找。

EHS-DL 2025-07-04 12:02  2 赞  0 踩 [回复] 举报

根据公式�=喷头流量×喷头数量×用水时间,可得�=1�/�×4×300�=1200�。在实际工程中,考虑到安全系数、系统压力波动等因素,气压罐的有效水容积可能会适当增大。例如,安全系数取1.1,则气压罐的有效水容积�=1200�×1.1=1320�。