消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

配电房照明:从双电源箱 引出回路的照明灯管是否可算备用照明?


如上2图:   配电房照明:从双电源箱 引出回路的照明灯管,灯管本身没有带蓄电池的情况下,靠双电源切换的话,  是否可算备用照明?  

知耻也要问 | 2025-07-02 16:45
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

牛丫头消防课堂 2025-07-02 17:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018

3.8.2 系统备用照明的设计应符合下列规定:    

1 备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常的照度;     

2 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。

sail 2026-08-14 17:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行。要从消防双切箱引出消防备用照明。

关闭

关闭

手机APP下载