请问各位老师,干式自喷系统管网最高点有没有快速排气阀?怎样开启?

请问各位老师,干式自喷系统管网最高点有没有快速排气阀?怎样开启?

一笑而过1 | 2025-07-01 15:24
请写下您的回答回答

精彩评论

牛丫头消防课堂 2025-07-01 23:49

第一,必须有快速排气阀;

第二,因为快速排气阀是常开的,在它前面要设置电动阀;

第三,如果建筑内有火灾自动报警系统,快速排气阀前边儿的电动阀可以靠联动打开;

第四,如果建筑内未设置火灾自动报警系统快速排气阀前边儿的电动阀,应与水泵同时开启,也就是说谁发出启动信号(例如报警阀压力开关),同时应打开快速排气阀前面的电动阀。

规范依据如下:《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017

4.3.2 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:
      4 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。


11.0.9 快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵的同时开启。


最后送你一张示意图,帮你理解:


查看原文
回答 | 共7个

狗旦 2025-07-01 16:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有,排气阀前有一个电磁阀,联动开启。

一笑而过1   回复: 狗旦2025-07-02 17:01

感谢回答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2025-07-01 17:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

干式自喷系统管网最高点需要设置快速排气阀,以便在火灾发生时迅速排出管道内的有压气体,使压力水能够及时进入供水管道进行灭火。

在干式自喷系统中,快速排气阀通常与电动阀联动设置。当发生火灾时,喷头的热敏元件受热破裂或开启末端试水装置放水,系统侧充装的有压气体通过喷头和末端排气阀排出,系统侧压力持续下降。此时,快速排气阀前的电动阀开启,使有压气体通过快速排气阀迅速排出,以达到快速排气充水的目的。

一笑而过1   回复: EHS-DL2025-07-02 17:02

感谢您的回答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-07-01 23:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一笑而过1   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-02 17:01

感谢张老师的回答。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-07-03 11:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有排气阀,排气阀前有一个电磁阀,通过联动报警信号开启。