手动优先的含义

在消防设施操作中,很多人说“手动优先”是什么意思?举例说明一下谢谢老师了

阿进 | 2025-06-29 16:48
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

李勤 2025-06-30 08:12  1 赞  0 踩 [回复] 举报

无论主机在手动或自动状态,手动启动设备都是优先执行。比如你主机打自动防火风区内消防设备以动作,无论这是你手动任意点位(无论本防火风区内的,还是其他防火分区内的)消防设备,都应该优先启动执行操作。

阿进   回复: 李勤2025-06-30 08:56

谢谢。火灾报警控制器自动状态,还能通过显示屏分类查看中选择某联动设备点击启动吗?谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-06-30 11:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

‌“手动优先”在消防设施操作中指的是在自动和手动两种控制方式并存的情况下,手动操作具有更高的优先级。‌当操作人员通过手动方式介入系统操作时,系统的响应会优先遵循手动指令。

举例说,在气体灭火系统防护区门口设置的手动紧急启动按钮,当这个按钮按下去的时候,不需要等两个火警信号,不需要等待满足I联动逻辑条件,按下紧急启动按钮,就相当于满足了两个逻辑条件。

这样说就应该能明白了吧。