喷淋头设置:喷淋设计规范要求镂空缕大于70%设置上喷,给排水技术措施规范要求投影面积15-70%设置上下喷,请问镂空缕多少情况下只设置下喷?谢谢!!!

王帅 | 2025-06-29 06:27
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

牛丫头消防课堂 2025-06-29 14:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《自动喷水灭火系统设计》图示 19S910 (2019)自动喷水灭火系统设计说明,


我个人理解,依据《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017,如果吊顶上方无任何可燃物时,可以上方不设置喷头。

Along Niusk 2025-06-30 11:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当吊顶为“非通透性吊顶”时,可以只设下垂型洒水喷头

此处对喷头的设定类型与吊顶的通透性作绑定,主要是“集热,确保环境温度触发喷头爆破”

与吊顶内有无可燃物无关(设备夹层除外)