喷淋支管安装

喷淋主管可以向下开三通吗?


消防网友67695 | 2025-06-27 08:47
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

沉默 2025-06-27 11:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

跟方向没关系,看你管大小来确定连接方式。如果机械三通还有距离要求

牛丫头消防课堂 2025-06-27 12:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

三通、四通与你水平安装、垂直安装没关系。

第一,三通、四通等之间的间距要不超过规范要求;

第二,做好支架、吊架的固定。

李勤 2025-06-27 17:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

和方向没关系,和管径、间距有关。