消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

现场安装的输入/输出模块需要做防火保护措施有那些?

现场安装的输入/输出模块需要做防火保护措施有那些?

chenjian | 2025-06-23 17:32
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

罗马苏丹 2025-06-24 08:23  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以看看《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019。

同一报警区内的模块宜集中安装在金属箱内,不应安装在配电柜、箱、控制柜内

线路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于30mm。明敷时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护

交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接

Along Niusk 2025-06-24 10:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

电子类火灾报警产品本身都是难燃材料,需要通过CCCF认证才能生产销售

在周边无火/热源的情况下

无需另外作防火保护措施

牛丫头消防课堂 2025-06-24 10:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

第一,安装场所的安全,尽量放到电井等有一定防火分隔的相对安全区域。

第二,尽量安装在专用金属模块箱内。

第三,远离强电,避免电磁干扰,保证安全运行。

李勤 2025-06-25 10:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2025-06-26 09:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

是否需要做防火保护措施,可以讨论下


防火保护措施一般有:将配电箱和控制箱安装在符合防火要求的配电间或控制间内、采用内衬岩棉对箱体进行防火保护


就地安装的防火保护措施,可以采用内衬岩棉进行防火保护


一般来说,消防配电箱应设置在符合防火要求的设备房内(配电间、配电室、控制室、电气竖井内),当不具备条件需要现场安装的时候应采取”内衬岩棉对箱体进行防火保护“等防火保护措施。模块箱或者模块现场就地安装,可以参照执行,个人觉得现场就地安装的情况最好做下防火保护措施


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准



关闭

关闭

手机APP下载