消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合楼混设车间、仓库与宿舍是否合规?

根据GB55037-2022 《建筑防火通用规范》4.2.2及4.2.7:厂房内不应设置宿舍;仓库内不应设置员工宿舍。    实际工作中有很多建筑设计时为综合楼,投入使用后企业在多层建筑内低楼层设车间、仓库,高楼层设宿舍混用。这种情形是否符合“厂房内不应设置宿舍;仓库内不应设置员工宿舍”的判定情形?望各位专家解惑

请写下您的回答回答

回答 | 共5个

罗马苏丹 2025-06-13 17:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

违法违规

潘天坤 2025-06-13 17:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

工业建筑内不应设置宿舍,民用建筑内不应设置厂房

车间、仓库共用的情况,一般是厂房里存在中间仓库或者物流建筑,其他情况一般是不符合要求的


牛丫头消防课堂 2025-06-13 22:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你看看《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》  XF703-2007很详细的规定

4 基本规定

李勤 2025-06-13 23:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.综合楼概念是在民用建筑中,厂房仓库属于工业建筑,工业建筑厂房、仓库不应设置宿舍。

2.综合楼为民用建筑,厂房、仓库为工业建筑。使用性质不能混淆使用。(土地性质涉及到土地使用年限,购置土地价格,土地划拨和出让方式,规划土地用途)

12222刚刚 2025-06-15 08:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

甲乙类厂房仓库怎样都不行。其他类的话就看当地消防部门怎么认定了,这玩意你说他是厂房里设置宿舍就是违规的,但你说他是生产的辅助用房貼邻厂房,不是宿舍是休息室,满足防火分隔要求的话就是合格的,我说他是生产的辅助用房休息室可以,我说他不是生产的辅助用房他就是宿舍也可以,你懂吧,看怎么定性

关闭

关闭

手机APP下载