请问防火门可以使用电子门锁么(智能锁)?

请问防火门可以使用电子门锁么(智能锁)?

莫一兮 | 2025-06-12 23:19
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

Along Niusk 2025-06-13 08:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先,你说的防火门可能是狭义上的防火门——自家住宅的户门

而广义上的防火门指安装在防火墙、疏散楼梯、检修井等区域,具备防火防烟性能的门

一般来说,公众场所(厂房、仓库、公共建筑等)安装在疏散通道或具备疏散功能的防火门,不宜安装门禁(含电子智能锁),如需安装,应在火灾时能联动蔌现场断电后自动打开——断电脱磁

再说回来,自己家里的户门——部分封闭外廊式单元楼装的是甲级或乙级门,但是正常情况下自己有手动开门的能力,一般来说也不影响自己疏散——所以自己权衡

牛丫头消防课堂 2025-06-13 09:10  2 赞  0 踩 [回复] 举报

规范依据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第6.5.1条

除本规范第6.4.11条第4款的规定外,防火门应能在其内外两侧手动开启。

6.4.11建筑内的疏散门应符合下列规定:

人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

EHS-DL 2025-06-13 11:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范上未有明确禁止。一方面该锁选择‌消防认证(如CCCF)智能锁品牌,另一方面要符合消防联动核心要求。

李勤 2025-06-13 14:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2025-06-16 15:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不知道此类产品是否为“疏散出口门”,“疏散出口门”应满足“关闭后从任何一侧手动开启、火灾时自动释放、人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开”等要求


同时防火门应能在其内外两侧手动开启