沿街商业门面置应急广播设置问题?

沿街商业门面需不需要设置应急广播?设置的话需不需要每个门面都设置?

Jeff | 2025-06-10 14:48
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

懒得说 2025-06-10 16:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设置有报警探测器的商铺都要设置消防广播

红门铠甲   回复: 懒得说2025-06-11 09:10

有相应的规范里面这样要求吗


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-06-10 21:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果该建筑设置集中火灾报警系统,那么商业需要设置应急广播,一般每个店铺都设置;但是如果这个建筑就是区域火灾报警系统,那就不用设应急广播。,依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第3.2.3条和3.2.2条

李勤 2025-06-12 08:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

sail 2026-09-07 14:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议每个房间设