消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

多个单位的火灾报警系统

统一建筑内不同单位的火灾报警系统可否独立设置?

“可否独立”的依据出自哪些规范?

123223 | 2025-05-31 15:11
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

牛丫头消防课堂 2025-05-31 19:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不建议这样做,因为公共消防设施的维护管理、联动逻辑不好管理,建议委托公共的物业管理消防;

当然可以设置区域火灾报警控制器,但是要考虑好以下因素:

第一,发生火灾,一定要联动全楼的声光警报器、应急照明和疏散指示标志、应急广播;

第二,楼梯间及其前室、消防电梯前室的机械加压送风系统应该作为公共消防设施,在合同中约定如何管理;

第三,消防设施不仅仅是火灾报警系统,还要综合考虑消防水泵如何管理、室外消防设施如何管理?报警阀组如何管理?不同楼层的排烟设施如何管理?都需要作为整体考虑?

如果要依据,那就看看《 火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第6.1.4条吧;


但是在这里我再次友情提醒您,《重大火灾隐患判定规则》 GB35181-2025有一个直接判定要素“多产权建筑,具有多个使用方的甲、乙、丙类厂房或仓库,多业态混合生产经营场所未明确消防安全管理职责,未对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他消防设施明确统一管理单位;”。

红门铠甲   回复: 牛丫头消防课堂2025-06-05 11:22

您好,有没有这方面的规范?谢谢


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

北极的狐2000 2025-06-02 08:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

现实实际中,人家消控室都是独立

沉默 2025-06-03 08:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

肯定不行,但是原来已经有报警系统,你可以不破坏原有联动等情况,接出来弄个主机自己监控,联动自己区域。

李勤 2025-06-03 13:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你可以设置一个区域机,最终联网的主控制室,(不容易做到完全”独立“)原因如下:

.需要共同联动的设备需要由总控制室统一控制

1.比如全楼的广播启动,因为发生火情全楼的人员都有知情权和疏散权

2.比如共用的普通电梯和消防电梯的迫降,一般模块都在顶楼电梯机房

3.比如排烟风机在屋顶,区域机除了联动风机,主控制室还有直启风机线路(消防泵控制柜等)

因为有的设备间或受控设备不在你区域机控制范围管辖

sail 2026-09-07 14:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以。

关闭

关闭

手机APP下载