消防救援窗可以改造成自然补风窗吗?

商场是很老的一个商场,没有配置消防机械补风设备。商铺所在的区划内,有消防救援窗,是否可以改造成自然补风窗?有没有明确的法规条款?

江东小兵 | 2025-05-29 15:56
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

沉默 2025-05-29 16:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

满足消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,内外面记得有标识就可以

江东小兵   回复: 沉默2025-05-29 16:43

我想确认的是,消防灭火救援窗可以通过改造,让他成为一个兼具自然补风的窗户吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默   回复: 江东小兵2025-05-29 17:00

为什么不可能,他作用是让人进去救援,能进来就可以,本来窗户就可以当救援窗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-05-29 17:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

规范没说不允许,那就是允许。依据《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251-2017

4.5.3 补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。防火门、窗不得用作补风设施。