水流指示器有明确以火警形式报到消防主机吗?

消防网友28127 | 2025-05-26 19:03
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

EHS-DL 2025-05-27 11:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水流指示器本身不直接以火警形式报到消防主机,其信号作为监管报警用于系统动作确认及分区定位。

牛丫头消防课堂 2025-05-27 13:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水流指示器不是火灾自动报警系统的触发器件,他不能报告火警,仅是作为监管信号通过输入模块反馈到消防控制室,报告的是那个管路上水流动起来了。

雪 2025-05-27 13:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有,报到消防主机为监管信号

Along Niusk 2025-05-27 15:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你想问的是:水流指示器是不是必需具备电信号反馈消防报警主机的功能吧?

这个是必需的,水流指示器的功能就是监测管网水流波动

电信号至报警主机是“监管信号”

消防网友28127   回复: Along Niusk2025-08-21 15:23

我想问的是否参加联动设备的前提条件

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

Along Niusk   回复: 消防网友281272025-08-22 08:22

明确告诉你:50116和50084均只要求水流指示器应具有”指示火灾位置的报警反馈(至消控室)功能“

另外,从原理上来讲,发生火灾的区域出水就会触发水流指示报警,所以水流指示器是被动触发元件(已经开始灭火了,而不是触发灭火系统的前提条件),懂否?

另外,从系统运行角度来说,因为管道施工、管网压力、检测维修等因素,水流指示器的非火灾工况下动作机率较高,不适合作为联动灭火的触发条件。

以上,希望可以解开你的疑惑

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

本安消熊 2025-05-28 11:26  1 赞  0 踩 [回复] 举报

这个也要结合设计方怎么设计的,我见过一家这样设计的,水流指示器动作+一个火警联动启动排烟等系统,个人觉得这样设计挺合理,水流指示器都都动作了,证明有水喷出了,都开始灭火了,在烟感较少或故障的情况下这样设计较为合理。

李勤 2025-05-30 13:14  1 赞  0 踩 [回复] 举报

用属于监管信号,可能有的报警厂家编程会归在火警里。