消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

二层的丙类液体仓库西侧有个斜坡,该建筑的防火间距从哪里计算

各位老师,一座丙类二层仓库西侧有一斜坡,主要功能是用于物料进出该仓库,请教一下该仓库的防火间距是从仓库的外墙算起,还是从斜坡算,谢谢!

陈建明 | 2025-05-22 11:07
请写下您的回答回答

回答 | 1

小唐12321 2025-05-22 16:13 00 [回复]举报

斜坡不放 可燃物,只是道路,就从外墙啊,当成路看

关闭

关闭

手机APP下载