消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

水系统水力计算

各位好,我想请教水消防系统两个问题

1.天正水力计算里有一个水力坡降,这个是什么?为什么这个值比水头损失还大?

2.根据消防给水规范,水力计算还需要考虑管道速度压力,请问这个有什么用啊?

好难呀 | 2025-05-21 10:06
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

罗马苏丹 2025-06-12 17:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.水力坡降是指单位长度的水头损失,一般是每米多少损失,可能你计算的一段管长度还没有1m,所以水力坡降比水头损失大。

2.避免动压过大,导致静压不足,在消防系统中,喷头、消火栓等末端设备需要足够的静压来保证喷水强度和射程

关闭

关闭

手机APP下载