灭火器配置注意事项

商超,面积3000平,请问灭火器点位设置,保护面积以及保护距离等注意事项,谢谢您!

阿进 | 2025-05-17 09:23
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

牛丫头消防课堂 2025-05-17 15:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

商超,面积3000平,灭火器按照中危险级别


依据《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

保护距离不超20m就行

具体数量可根据这个计算,如果你是一层3000平米,至少需要13具2A(MF/ABC4或MF/ABC3)灭火器;具体设置点位根据现场布置,保证保护距离不能超过20m;