Along Niusk 2025-05-16 12:01
1 赞
0 踩 [回复] 举报
提的问题本身就是个问题
1.防火门是CCC产品的标准件,可开启角度是定死的,是不可调整的。具体多少?防火门闭门器 XF93-2004和GB12955-2024都写得清清楚楚,正常开启70度,极限开启90度;
2.防火门为什么要做成180度开启?是想做成“双向弹簧门”往返开启??
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)——6。4。2写得很清楚,兼任疏散门的防火门应当向疏散方向开启。第 3 款的“其他建筑,可采用双向弹簧门。“