各位老师好,再次请教个问题。消防泡沫软管站,使用得是3%AFFF/AR -35℃泡沫灭火剂有效期2019.10-2027.10 。工作压力0.7mpa  流速25³/h。枪头选型有规范要求吗。泡沫灭火剂有什么要求。在测试出泡应该是什么效果。枪头如下图

周星辰 | 2025-05-14 23:32
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

Along Niusk 2025-05-15 10:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

你的问题好多好分散,总之——采购的时候按照设计图纸,选择通过认证的国标产品即可——不要自己拼凑

另根据图片——手持式水枪来看:

1.从型号来看不是泡沫枪,泡沫是QP,不是QLD

2.从外观来看不是泡沫枪,泡沫头是开式敞口的,采用后混模式的枪身应该还有1个吸液口

3.从枪头来看,可能是个多功能水枪,枪身上标明了”直流……“配上这个旋转头,那确认就是多功能水枪了。

周星辰   回复: Along Niusk2025-05-15 12:02

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报