消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

通往室外的门可以作为排烟设施吗?

通往室外的门可以作为排烟设施吗?排烟高度怎么算?

Douyb | 2025-05-06 10:20
请写下您的回答回答

回答 | 2

LHH2737 2025-05-06 11:09 00 [回复]举报

除防火门以外,外门可以作为补风窗,不能作为排烟窗。

而且一般排烟窗都要设在距地2.1m以上,你都做了一个这么高的门了,为什么不改成在门上设窗

潘天坤 2025-05-06 12:19 00 [回复]举报

一般门不作为排烟设施,如果门上有设置最小清晰高度以上且有方便开启装置的可开启外窗,这个窗户可以作为排烟设施


烟标GB51251实施之后的项目一般有最小清晰高度要求(室内净高不大于3米的房间为净高二分之一及以上;室内净高大于3米的房间为1.6+0.1净高)



4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq =1.6 +0.1·H ′            (4.6.9)
式中:Hq——最小清晰高度(m);
           H′——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。


关闭

关闭

手机APP下载