消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电动排烟窗需设手动开启装置吗?

电动排烟窗是否还需同时设置手动开启装置?

与笑同行 | 2025-04-23 13:59
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

茜~茜 2025-04-23 14:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

首先我觉得应该清楚手动排烟窗包括哪些,并不是只有手摇才叫手动开启装置!以下是我翻阅国标和地标总结下来的)
a.手动排烟窗:一些地标定义是通过机械或电动、气动等装置开启的排烟窗(目前国标上无明确定义,开启动力源不明确)。
b.自动排烟窗:与火灾自动报警系统联动或温控释放自动开启的自然排烟窗。
C.手动排烟窗、自动排烟窗都属于自然排烟窗
d.并不是所有的场所都需要设置消防联动的自动排烟窗,电动排烟窗不等同于自动排烟窗!

胡胡203 2025-04-23 17:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017

4.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。

条文解释:4.3.6 本条规定的目的是为了确保火灾时,即使在断电、联动和自动功能失效的状态仍然能够通过手动装置可靠开启排烟窗以保证排烟效果。手动开启一般是通过操作机械装置实现排烟窗的开启,为便于人员操作和保护装置本条规定了开启装置的设置高度。当手动开启装置集中设置于一处确实困难时,可分区、分组集中设置,但应确保任意一个防烟分区内的所有自然排烟窗均能统一集中开启,且应设置在人员疏散口附近。

规范是有这样的要求,但是实际现场没有见过电动排烟窗增加手动开启装置的。

潘天坤 2025-04-24 07:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当采用电动窗作为自然排烟窗的话,应设置手动开启装置。设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗,应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。


提醒:净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所设置的自动排烟窗,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施(当手动开启装置集中设置于一处确实困难时,可分区、分组集中设置,但应确保任意一个防烟分区内的所有自然排烟窗均能统一集中开启,且应设置在人员疏散口附近)




关闭

关闭

手机APP下载