消防稳压泵管道是否需加装安全阀

消防稳压泵管道是否要加装安全阀?

还是稳压罐要加装安全阀?

开心第一 | 2025-04-23 15:56
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

沉默 2025-04-23 16:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

稳压罐不是有安全阀吗,稳压管道还设计干嘛。

EHS-DL 2026-11-02 16:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

管道不用,稳压罐上要加安全阀,稳压罐产品标准里有写要加。