排烟风管穿玻璃隔墙

为疏散通道排烟的排烟管道穿过疏散通道的玻璃隔墙需要包裹吗

夜铭 | 2025-04-12 15:17
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防网友68723 2025-04-14 09:42 00 [回复]举报

需要

潘天坤 2025-04-14 12:50 00 [回复]举报

是否要做包裹,取决于此隔墙是否属于防火隔墙,同时风管是采用防火风管还是普通风管

一般来说,穿越防火隔墙需要设置防火阀及保证防火阀前后两米风管的耐火极限不低于该墙体要求

民用建筑的疏散走道的墙体一般有1小时耐火极限要求,工业建筑要看设计要求