牛丫头消防课堂 2025-06-16 22:58 0 赞
0 踩 [回复] 举报
浩安JB-QBL-HA9001报警主机(与豪恩9000系统兼容)删除废弃温感点位的操作步骤如下,需结合编程手册及通用消防主机管理逻辑执行:
操作步骤
.
进入编程模式
.
确保主机处于撤防状态。
按控制面板的 “编程”键 → 输入主人密码 → 按 “#”键确认进入编程菜单7
.
定位防区删除选项
.
在编程菜单中找到 “防区设置”或“点位管理” 子菜单(具体名称可能因系统版本略有差异)。
选择 “删除单点” 或类似选项(避免误选“清除全部”)。
.
输入待删温感地址
.
根据点位编码规则输入目标温感的 回路号(如L01) 和 地址号(如D001),其中:
LXX:代表回路编号(如L01为第1回路)。
DXXX/MXXX:D通常代表探测器(烟感/温感),M代表模块设备;XXX为3位地址码,不足3位需补“#”键(如地址1输入“1#”)。
.
执行删除并重启
.
确认地址无误后,选择 “删除”命令 提交操作。
删除完成后重启主机,使更改生效(该点位将从系统配置中移除)。
注意事项
权限与状态:仅授权人员(持有主人密码)可在撤防状态下操作。
地址确认:务必核对待删点位的物理标签与系统地址,避免误删有效设备。
后续检查:删除后需测试剩余探测器功能,确保系统无通信故障。
文档参考:详细步骤请查阅 《豪恩报警主机9000系统编程手册》 的“防区设置编程”章节。
注:浩安JB-QBL-HA9001与豪恩9000系统操作逻辑一致,若界面存在差异,建议以设备实际菜单名称为准。