请教一下室外用水量25L/S的厂房,是属于三级负荷吗?消火栓泵也是属于三负荷吗?

请教一下室外用水量25L/S的厂房,是属于三级负荷吗?消火栓泵也是属于三负荷吗?

QQ君 | 2025-04-02 11:13
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

潘天坤 2025-04-02 11:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般来说室外消防用水量为25L/s的厂房的消防用电负荷等级为三级,不过也要考虑建筑高度大于50米的乙、丙类厂房的情况(建筑高度大于50m的乙、丙类厂房的消防用电负荷等级不应低于一级)


如果消防用电负荷等级确定为三级,消火栓泵的用电负荷等级不会大于三级



李勤 2025-04-02 14:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

属于三级负荷,大于25L/S才是二级负荷

潘天坤   回复: 李勤2025-04-02 14:51

厂房室外消防用水量要大于30L/s的才是二级负荷,消防用水量30L/s还是三级负荷

  0 赞    0 踩 [回复] 举报