消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

手提 干粉灭火器 首次维修 和维修 周期时间 是怎么算

案例:   干粉灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,报废期限为10年
 

假如出厂时间2022.1月, 满5年是第2027.1月, 那首次维修是第几年.月?  2027+2=2029.1首次维修?       首次维修后,哪年哪月第2次维修? 请按这例子举例,给出具体年月

知耻也要问 | 2025-03-31 18:12
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

EHS-DL 2025-04-01 12:14  1 赞  0 踩 [回复] 举报

    • ‌首次维修时间‌

      • ‌出厂满5年‌:2022年1月 + 5年 = ‌2027年1月‌
    • ‌后续维修周期‌

      • ‌第2次维修‌:首次维修(2027年1月) + 2年 = ‌2029年1月‌
      • ‌第3次维修‌:第2次维修(2029年1月) + 2年 = ‌2031年1月‌
    • ‌报废时间‌

      • ‌出厂满10年‌:2022年1月 + 10年 = ‌2032年1月‌
        (依据:使用10年必须作废,与维修次数无关)‌


    • PS:强制国标《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)要求灭火器应定期维护、维修和报废,但未明确具体年限‌。团体标准‌T/CPQS XF003-2023‌ 对灭火器维修和报废年限提出细化要求,可作为实际操作参考‌。根据新团体标准,干粉灭火器是灭火器出厂满3年需进行首次维修,首次维修后,每隔2年需再次维修,但总维修次数不超过3次。


关闭

关闭

手机APP下载