消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

厨房如果采用自然通风,不采用机械通风方式,自然通风面积怎么计算,有没有规范要求

厨房如果采用自然通风,不采用机械通风方式,自然通风面积怎么计算,有没有规范要求

The near | 2025-03-25 16:30
请写下您的回答回答

回答 | 2

重庆消防 2025-03-25 16:58 00 [回复]举报

潘天坤 2025-03-25 17:29 00 [回复]举报

公共建筑的厨房,属于存在大量余热余湿及大量油烟等有害或污染环境的物质,需要设置通风及净化措施。厨房的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的10%,并不得小于0.60平方米,满足自然通风可以不设置机械通风设施,不满足的需要设置机械通风设施

关闭

关闭

手机APP下载