办公楼设置为70防火阀是否符合规范?

办公楼设置为70防火阀是否符合规范?

lichun | 2025-03-21 10:15
请写下您的回答回答

回答 | 4

小唐12321 2025-03-21 11:22 00 [回复]举报

空调通风系统本来就是70度啊,排烟系统280

潘天坤 2025-03-21 13:20 00 [回复]举报

是什么系统上的防火阀呢?

EHS专家-DL 2025-03-21 14:38 00 [回复]举报

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第9.3.11条,‌通风、空气调节系统的风管在以下部位必须设置公称动作温度为70℃的防火阀‌:

  • 穿越防火分区处‌;
  • 穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处‌;
  • 穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处‌;
  • 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段‌;
  • 变形缝两侧的防火分隔处‌。

办公楼属于民用建筑,若其通风或空调系统涉及上述部位,则需设置70℃防火阀。

李勤 2025-03-24 11:37 00 [回复]举报

如果空调系统就是70°,如果排烟系统是280°。看你用在什么管道上。