消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵房与其他建筑的防火间距怎么确定?

请问消防水泵房与其他建筑的防火间距怎么确定?

一笑而过1 | 2025-03-20 11:26
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2025-03-20 11:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

  1. 民用建筑场景‌

    • ‌独立建造的消防水泵房‌:
      • 与普通民用建筑(一、二级耐火等级)间距 ‌≥6m‌;
      • 与高层民用建筑间距 ‌≥9m‌;
      • 若泵房外墙为防火墙且无门窗洞口,间距可缩减至 ‌≥4m‌‌。
    • ‌附设于建筑内的水泵房‌:
      • 应与其他区域采用 ‌≥2h防火隔墙+1.5h楼板‌ 分隔,疏散门直通室外或安全出口‌。

  2. 工业建筑场景‌

    • 与甲类厂房间距 ‌≥12m‌;乙类厂房 ‌≥10m‌;丙类厂房 ‌≥8m‌‌。
    • 按《石油化工企业设计规范》,消防泵房作为“第二类全厂性重要设施”,与甲类车间间距需 ‌≥35m‌;若为区域性设施可降低25%至 ‌≥26.25m‌‌。
  3. ‌特殊设施间距‌

    • 与储油罐、储气罐等易燃易爆设施间距 ‌≥15m‌‌。
    • 与变电站(10kV以下)间距 ‌≥3m‌‌。

特殊场景与调整因素‌

  1. ‌间距缩减条件‌

    • 当相邻建筑外墙为不燃墙体且无外露可燃屋檐,门窗洞口面积总和≤外墙面积5%时,防火间距可减少 ‌25%‌‌。
    • 较高建筑一侧为防火墙或屋顶耐火极限≥1h时,间距可不限‌。
  2. ‌消防通道与设备安全要求‌

    • 消防车通道需保持畅通,泵房周边不得设置障碍物‌。
    • 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离宜为 ‌15~40m‌‌。

一笑而过1   回复: EHS-DL2025-03-20 15:52

感谢您的回答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载