消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于年度检测报告中“主控项目”“一般项目”怎么区分?

《建筑消防设施检测技术规范》GB/T44481-2024将于25年4月1日实施,涉及年度检测报告中“主控项目”和“一般项目”怎么区分?谢谢。备注:截屏照片是之前的报告

消防网友53934 | 2025-03-17 14:05
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

EHS-DL 2025-03-17 15:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《建筑消防设施检测技术规范》GB/T 44481-2024

主控项目‌

定义‌:直接影响消防设施核心功能、安全性能或法规强制要求的检测项,需100%合格且不允许出现严重偏差‌。‌

判定标准‌:

功能完整性(如火灾自动报警系统联动逻辑是否正常)‌;

关键参数达标(如消防水泵流量、压力是否符合设计值)‌;

强制性条款执行(如防火分隔设施耐火极限是否满足规范)‌。‌

一般项目‌

定义‌:对系统整体性能影响较小或属于辅助性要求的检测项,允许存在轻微偏差但需整改‌。‌

判定标准‌:外观检查(如消防标志牌安装平整度)‌;

非关键参数(如设备表面防腐涂层局部脱落)‌;

管理性要求(如设备维护记录完整性)‌。


执行要求‌ ‌

主控项目‌: 检测机构需通过专业仪器验证功能参数(如压力传感器、计时器等)‌;不合格项必须立即停用相关设施并限期整改‌。‌

一般项目‌: 可采用目测、卷尺测量等简易方法‌;允许在报告中标明“限期整改”,不影响设施临时使用‌。


报告编制规范‌ ‌

标注方式‌:主控项目需在检测结论栏单独列出,注明实测值与标准值对比‌;一般项目可采用“符合/不符合”定性描述,附整改建议‌。‌

存档要求‌:主控项目检测原始数据需保存至少3年‌,一般项目未明确要求保存年限。

关闭

关闭

手机APP下载