水管井检修门是否必须做丙级防火门

我们在做具体项目中,养老院建筑的客房的水管井检修口的门,受卫生间条件所限管道净宽600X400,检修口如果按《建筑防火通规》的要求,层间封堵后应设丙级防火门,但实际上没有这么小的防火门。平时我们住宅里卫生间的检修门都只是普通的检修门。请教老师,应当如何解决这个问题。

smileruan | 2025-03-11 16:12
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

EHS-DL 2025-03-12 09:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

一、规范适用性分析

‌1、《建筑防火通用规范》核心要求‌:管道井在层间封堵后应设置丙级防火门,主要目的是防止火灾竖向蔓延‌。但现行规范未明确限定防火门的最小尺寸标准。‌

2、市场产品现状‌:目前市面常规丙级防火门最小尺寸为800×1900mm(单扇),特殊定制可缩小至600×600mm,但需经国家消防检测机构认证‌。

二、可行性解决方案

(方案一)优化检修口设计 ‌

1、设置双层防火构造‌:采用耐火极限≥1h的防火板(如硅酸钙板+岩棉)替代防火门在检修口外侧加装可拆卸式防火挡板(需提供检测报告)‌。

2、调整井道布局‌:将检修口移位至公共走廊侧墙,扩大操作空间至标准门尺寸采用折叠式或推拉式防火门设计(需满足启闭性能测试)‌。

(方案二)等效技术措施(最佳方案) ‌

1、强化封堵系统‌:管道穿墙处采用弹性防火封堵材料(如防火密封胶+阻火圈)每层增设防火隔板(厚度≥2mm钢板),与建筑结构可靠连接‌。

2、消防性能化论证‌:委托专业机构进行火灾模拟实验,证明缩小尺寸后的封堵系统能达到等效防火效能‌,附上专家论证意见报消防主管部门审批‌。

三、实施注意事项

1、材料选用要求‌:所有替代材料需提供《消防产品认证证书》及耐火检测报告防火封堵系统应通过GB/T 9978.1标准测试‌。

2、施工质量控制‌:封堵缝隙宽度≤3mm,填充密实度≥95%防火板接缝处做45°斜角搭接,搭接长度≥50mm‌2‌。

3、维护管理建议‌:在物业管理协议中明确防火封堵系统的周期性检测责任‌,建立检修口启闭登记制度,防止擅自破坏封堵结构‌。

重庆消防 2025-03-12 09:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

应设防火门。

smileruan 2025-03-13 15:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

那为什么住宅的检修口,不需要做防火门呢?