消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

《石化规》液化烃罐区消防设计流量要求怎样选取

有个项目,液化烃罐区,储罐全部埋地、为全压力式储罐,单罐容积60m³×6座,30m³×2座。根据《石化规》8.10.2.3条“可采用移动式消防冷却水系统,其罐区消防冷却用水量不得低于100L/s”。但8.10.5条又描述了不同储罐容积对应的移动消防冷却水流量要求

那上述项目中移动式消防冷却水设计流量要按哪个?

画图匠 | 2025-03-10 15:35
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

EHS-DL 2025-03-11 12:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、总消防冷却水流量取8.10.2.3条(100L/s)与8.10.5条(单罐流量)的较高值‌‌。

2、若8.10.5条对60m³储罐的流量要求高于100L/s,应以单罐流量要求为准,并同步验证移动式系统的供水能力。

关闭

关闭

手机APP下载