消防电梯井的设置

消防电梯集水坑设置在电梯井里吗?

得意猫 | 2021-05-08 22:44
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

刘丽波 2021-05-09 09:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以。为使用安全考虑,可以设置在电梯基坑侧面。比电梯缓冲坑至少低700mm。

小月半   回复: 刘丽波2022-06-16 08:10

请教一下,可以利用旁边普通电梯的基坑做集水坑么?如果有两台消防电梯挨着,是都做一个坑就行?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 刘丽波2022-06-16 12:58

普通的基坑也不能用,同样不安全。相邻的两个电梯可以共用一个坑。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报