特殊喷头与扩大型喷头区别

特殊喷头与扩大型喷头区别

冲一把 | 2025-02-28 19:42
请写下您的回答回答

回答 | 1

消防网友68723 2025-03-03 09:22 00 [回复]举报

扩大覆盖面积洒水喷头  extended coverage(EC) sprinkler

    流量系数K≥80 ,一只喷头的最大保护面积大于标准覆盖面积洒水喷头的保护面积,且不超过36㎡的洒水喷头,包括直立型、下垂型和边墙型扩大覆盖面积洒水喷头。
特殊应用喷头  specific application sprinkler
    流量系数K≥161 ,具有较大水滴粒径,在通过标准试验验证后,可用于民用建筑和厂房高大空间场所以及仓库的标准覆盖面积洒水喷头 ,包括非仓库型特殊应用喷头和仓库型特殊应用喷头。