消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

学校是否需要设置喷淋系统

职高内一栋2层建筑二层约2000平方设置为食堂,内部需要设置喷淋系统吗?

雨果子 | 2025-02-26 10:53
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

赖峰 2025-02-26 11:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

食堂任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的,内部需要设置喷淋系统

混儿 2025-02-26 12:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载