消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

排烟口排烟阀有常开式的没?

排烟口排烟阀有常开式的没?设置常开式的条件是什么?谢谢

阿进 | 2025-02-22 10:15
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

赖峰 2025-02-22 15:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据设计规范和产品规定,明确排烟阀为常闭的。排烟阀属于必须检验认证的消防产品,不能随便定制。


建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017
第2.1.15 排烟阀:安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。

建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2024
3.3 排烟阀 smoke damper
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的排烟设备。
注:排烟阀一般由阀体、叶片、启闭装置等部件组成。加装装饰性材料或配件的排烟阀通常称排烟口。

阿进   回复: 赖峰2025-02-24 15:26

谢谢您。如果只有防烟分区,排烟口或排烟阀可以是常开式的吗?谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 阿进2025-02-25 08:29

只有一个防烟分区的情况,可以不设置排烟阀,百叶口(排烟口)本来就是常开的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2025-02-22 19:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从规范角度来说,排烟阀是常闭

从市场的产品来说,一般排烟口是常开,多为百叶口或者板式口,所谓常闭就是在排烟口之前加常闭阀门,阀门打开管道就通了,常开的排烟口就工作了

排烟口常开或者常闭取决于此排烟系统负担多少个防烟分区,当一个排烟负担多个防烟分区那么一般会设置排烟阀+百叶,这样子可以保证发生火灾的时候仅开启着火防烟分区的排烟系统。当然也可以采用电动阀门,平时常闭,火灾仅开启着火防烟分区的阀门让排烟系统工作。规范依据是烟标GB51251的“当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。”及“火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置”


关闭

关闭

手机APP下载