消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

280度排烟防火阀连锁停风机是从什么时候开始实施的

现在维保的好多老建筑,都没有安装连锁停风机的280度的排烟防火阀,让甲方安装,甲方会说当初建造的时候还没有这条规范,想问一下这条规范是从什么时候开始有的,老建筑这种情况怎么和他们说

小胡1983 | 2025-02-18 19:24
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

赖峰 2025-02-19 09:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.6 排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
2、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

小唐12321   回复: 赖峰2025-02-19 09:37

什么时候,规范他肯定知道。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

赖峰   回复: 小唐123212025-02-19 09:50

火灾自动报警系统设计规范,施行日期:2 0 1 4 年5 月1 日

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

LHH2737 2025-02-19 09:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防烟排烟系统技术标准图示15K606,2015年6月1日发布,应该是从这个时候开始的吧

不过我也比较疑惑,图示居然比规范还早

老建筑的话,个人认为有条件的按照新标准实施,确有困难的按照当时的适时规范执行,不过也有一些地方地标明文规定了老建筑未改变使用功能和结构时,可按适时规范执行

磨砂猴 2025-02-19 10:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

06建规是我知道最早提出来这条的

潘天坤 2025-02-19 13:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

风机入口处的280℃排烟防火阀联锁停止风机的要求在2006年版建规GB50016及火灾自动报警系统设计规范 GB50116中均有提到



关闭

关闭

手机APP下载